继电保护及安全自动装置作为电网安全运行的第一道防线,对电网的安全稳定运行起着至关重要的作用。开展二次设备评价工作,全面了解二次设备的运行状态,提高二次设备的智能诊断及可靠运行能力,实现二次设备的状态检修,是电网安全稳定运行对二次设备提出的迫切要求,因此国家电网有限公司在各级电科院设立了二次设备评价中心,以加强对二次设备运行状态的管控。
智能变电站的首要性能指标是其二次设备和一次设备的运行具有高可靠性,这也是国家电网有限公司设立二次设备评价中心的主要目的。对于继电保护系统可靠性的研究从20世纪70年代开始,发展到今天已有大量的研究成果。
但是上述文献研究大都针对于智能变电站的可靠性分析,对于新疆的部分750kV的变电站不完全适用,因为新疆部分750kV变电站采用的是常规采样智能跳闸的方式,并且由于新疆地区存在极端的运行环境,上述研究也没有考虑到,因此变电站的可靠性分析应针对新疆地区进一步分析。
针对上述问题,本文考虑了新疆地区部分750kV采用常规采样智能跳闸变电站的特点,并考虑了新疆变电站极端运行环境的影响,建立了针对性的可靠性分析模型,最后以典型线路保护装置为例进行了可靠性建模分析,验证了该模型能够较准确地反映常规采样智能跳闸变电站的运行可靠性。
本文建立了考虑极端运行环境的常规采样智能跳闸变电站典型线路间隔的Markov动态模型,对常规采样智能跳闸变电站保护系统的可靠性进行了理论分析,最后以典型线路保护装置为例进行了仿真分析,得出该模型能够较准确反映新疆地区750kV常规采样智能跳闸变电站线路保护系统的可靠性情况,得出保护系统异常或故障的修复时间直接影响着保护系统的运行状态,修复时间太长将会造成保护系统处于正常运行状态的概率降低,处于故障运行状态的概率提高,因此变电站在检修过程中应将异常或故障修复时间控制在合理的范围内,从而使变电站运行在良好状态。