    导语鲁布革水电站(鲁布革水力发电厂)隶属于中国南方电网有限责任公司,是南网总调直调电厂,鲁布革电厂处于南方电网重要的电气物理位置,研究该电厂的黑起动对于大电网的安全稳定有着极为重要的意义,文章主要通过分析总结黑起动在水电厂合理科学的程序以及起动过程中的注意事项。

    鲁布革水电站(鲁布革水力发电厂)隶属于中国南方电网有限责任公司,是南网总调直调电厂,鲁布革电厂处于南方电网重要的电气物理位置,研究该电厂的黑起动对于大电网的安全稳定有着极为重要的意义,文章主要通过分析总结黑起动在水电厂合理科学的程序以及起动过程中的注意事项。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

     

    1 电厂概述

    鲁布革水电站(鲁布革水力发电厂),隶属于中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司,位于云南省罗平县,负责运行管理位于云南省与贵州省交界的黄泥河上的鲁布革水电站,是珠江上游南盘江左岸支流黄泥河上的最后一座梯级电站。

    电站具有高堆石坝、高水头、长引水隧道和全地下厂房等特点,电站总装机容量60万kW(4×150MW),年平均发电量27.5亿kW·h。鲁布革电站是我国在20世纪80年代初首次利用世界银行贷款并实行国际招投标,引进国外先进设备和技术建设的电站,被誉为中国水电基本建设工程对外开放的“窗口”。

    2 关于黑起动简述

    大面积停电后的系统自恢复通俗地称为黑起动。所谓黑起动,是指整个系统因故障停运后,系统全部停电(不排除孤立小电网仍维持运行),处于全“黑”状态,不依赖别的网络帮助,通过系统中具有自起动能力的发电机组起动,带动无自起动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。

    黑起动的关键是电源点的起动,水轮发电机组与火电、核电机组相比,具有辅助设备简单、厂用电少,起动速度快等优点,理所当然成为黑起动电源的首选。

    水电站的黑起动是指在无厂用交流电的情况下,仅仅利用电厂储存的两种能量——直流系统蓄电池储存的电能量和液压系统储存的液压能量,完成机组自起动,对内恢复厂用电,对外配合电网调度恢复电网运行。机组具有黑起动功能不仅是电站在全厂失电情况下安全生产自救的必要措施,也是电网发展的需要。

    在电网大面积停电后,采取电网黑起动措施,将大大减少电网停电时间,尽快恢复电网的正常运行。鲁布革电厂作为南方电网重要的调峰调频电厂以保证电网的安全稳定为己任,为确保所属机组在电网需要时“开得起、调得出、停得下”,因此研究该厂的黑起动有着重要意义。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

     

    3 鲁布革水电厂主接线方式(如图1)

    鲁布革电厂装机60万kW,单机15万kW,四回220kV出线,其中鲁马Ⅰ、Ⅱ线与南方电网主网连接,鲁罗Ⅰ、Ⅱ线与南方电网下属云南电网相联,该厂10kV厂用电共三段,Ⅰ、Ⅱ段分别于#4主变#2主变相联,Ⅲ段由#5主变(联变)低压侧联接。

    正常情况下,10kV厂用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段厂用电分段运行,Ⅰ、Ⅱ段互为手动备用,Ⅲ段为Ⅰ、Ⅱ段的暗备用电源,具有单向自投功能,即Ⅲ段向Ⅰ段、Ⅲ段向Ⅱ段单向自投。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

    图1 鲁布革水力发电厂主接线图

    4 确保黑起动成功必须具备的条件

    1)配备一台柴油发电机组设备,该柴油发动机组主要参数如表1。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

    表1 柴油发动机组主要参数

    2)接线方式及起动条件:系统400V开关编号说明:H001、H002、H003、H004、H005

    如图2,开关H001为柴油发电机本体开关;开关H002为黑起动电源配电盘(OBMA01盘)进线开关;开关H003为#2发电机组400V黑起动电源开关,接于#2机400V机组自用电A段;开关H004为#4发电机组400V黑起动电源开关,接于#4机400V机组自用电B段;开关H005为400V公用II段黑起动电源开关。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

    图2 鲁布革水力发电厂黑起动电源接线图

    3)蓄电池直流通信系统正常,检查必要的直流系统正常,以确保系统安全起动。

    4)由于黑起动系统提供的负荷有限.有必要将厂用电负载进行分类,以保证机组黑起动的顺利。

    一类,直流充电设备、厂房排水设备(地下厂房须考虑)等。

    二类,涉及机组起动的必要设备,如冷却水设备、润滑设备、操作气设备、操作油设备、闸门操作设备(应急部分)、适当的照明设备等。

    三类,通风空调设备、部分照明设备、办公生活用电等除一、二类的用电负载。

    一类负载无论何时,都必须保证供电;二类负载要求在机组黑起动前必须保证供电;三类负载应在机组黑起动成功后尽快恢复供电,以保证全厂的设备正常运行。。

    5)柴油发电机系统正常,柴油机若不能正常运行则柴油发电机组故障的征兆和可能的原因见表2。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

    表2 柴油发电机组故障的征兆和可能的原因

    表格说明:

    • 1-蓄电池充电不足;
    • 2-接头松动/线路断开;
    • 3-主电源开关断开;
    • 4-接线盒中的熔断器熔断;
    • 5- 起动开关锁故障;
    • 6-主继电器故障;
    • 7-起动马达继电器故障;
    • 8-起动马达/电磁线圈故障;
    • 9-无燃油:a 燃油阀关闭,b 燃油箱无油或燃油箱油管接错;
    • 10-燃油滤清器/粗滤器堵塞(因污物或低温下燃油中石蜡凝结);
    • 11-燃油系统中有空气;
    • 12-燃油中有水/污物;
    • 13-喷油器故障;
    • 14-发动机进气空气不足:a 空气滤清器阻塞,b 增压器和发动机进气歧管间漏气,c 涡轮增压器的;压气机被阻塞,d 涡轮增压器故障,e 发动机机房通风不良;
    • 15-冷却液温度过高;
    • 16-冷却液温度偏低;
    • 17-润滑油油位偏低;
    • 18-冷却液液位太低;
    • 19-冷却液系统中有空气;
    • 20-循环泵故障;
    • 21-节温器故障;
    • 22-中冷器堵塞;
    • 23-润滑油油位过高;
    • 24-充电发电机传动皮带打滑;
    • 25-发动机汽缸内进水;
    • 26-排气系统内背压过高;
    • 27-润滑油温度过高;
    • 28-增压空气温度过高。

    6)从机组起动到并网时间正常为180s左右,响应时间较快,能在事故初期快速起动支援大电网。通常在起动过程中采用自动起动方式起动机组。

    7)机组主阀系统控制能源来自钢管水压,若出现事故情况可以快速手动关闭主阀。

    8)准备有正确的操作票,为了快速准确的操作,必须有经过审核的的操作票。

    5 鲁布革电厂黑起动恢复送电程序

    当220KV母线失压时,当值运行人员应立即将设备情况报告值长,由值长先行指挥起动机组或柴油发电机恢复厂用电供电, 并立即报告调度、应急抢险指挥部领导及生安部经理。

    应急抢险指挥部总指挥下令起动《全厂对外停电应急预案》,召集各工作小组进行应急处置,确定应急处置方案,组织各小组进行事故处理。

    待厂用电恢复供电后,值长应及时向调度汇报本厂运行方式,并与调度联系恢复电网、电厂正常运行方式。以电网事故时用#4机作为系统黑起动电源为例,具体操作步骤如下:

    1)当事故情况下需要黑起动恢复电网时,应向调度汇报事故情况,询问电网事故情况,并根据保护和自动装置动作情况、与调度联系的结果以及事故发生时厂内设备是否受到剧烈冲击等情况,全面分析、判断故障点确实在电网。

    2)收到调度通知进入黑起动等待状态。

    3)选定#4机组为黑起动机组,值守长指挥操作人员对#4机机组自用电的正常供电开关441、442(441开关、442开关分别为#4机自用电A段、B段进线开关)进行隔离,将441、442开关摇至试验位、并悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;

    起动柴油发电机组,合上H004开关对#4机组自用电B段供电,合上443开关对#4机组自用电A段供电;

    检查204开关在断开位、检查001开关(001开关为10kV厂用Ⅰ段进线开关)在断开位、解同期合上F04开关,检查#4机具备自动开机条件,自动开启#4机,机组升速至100%额定转速检查机组升速正常,手动投入励磁,#4机变零起升压,检查升压正常,解同期合204开关对母线充电正常。

    进行对#5联变由高压侧充电的操作,正常后恢复10kV 厂用Ⅲ段;合上10kV厂用Ⅰ段001开关对10kV厂用Ⅰ段充电正常。倒#4机组自用电为A、B段分段运行,停柴油机。

    得到调度许可对110kV系统送电。整个过程需要加强监视柴油机运行情况(温度、燃油等)。

    4)本恢复程序主要考虑厂用电,尽量在恢复过程中减少非必须负荷,比如技术供水泵等负荷,尽量在短时间内以充裕的电能供给发电机起动必须负荷。

    黑起动在鲁布革水电厂的科学程序以及注意事项

     

    6 黑起动过程中应当注意的问题

    1)在处理事故的同时,必须严密监视运行设备情况;

    2)在厂用系统恢复过程中,严防出现厂用电并列运行;

    3)尽可能保证运行机组及事故停机机组安全;

    4)10kV厂用电正常后,及时检查公用400V系统供电正常;

    5)厂用电全部消失时应注意关闭各台主变冷却器进水阀,如公用系统恢复时间过长,又未及时关闭各主变冷却水电动阀,造成主变冷却水池无水,经值班厂领导批准,可退出5#变冷却系统事故出口压板,合上5#变高压或中压侧开关对5#变充电正常,倒厂用电系统为联络运行,尽快恢复公用400V系统运行,起动主变冷却水供水泵将主变冷却水池恢复正常,再进行其他恢复工作;

    6)机组因机械过速动作而停机,需对机组各部进行检查,特别是机械部件、调速器系统及转子等进行检查;机组定、转子过压保护动作,重点对励磁系统及发电机进行检查;机组各部无异常后,需经值班厂领导批准才能开机,开机采用励磁手动、零启升压方式。

    7)手动开启机组时要注意压力油罐压力不得低于最低操作油压,必要时还可以手动补入高压气。

    8)蓄电池组容量随着使用时间增长而下降,达不到额定容量,可能影响黑起动,应加强维护与检验,定期检验容量。

    9)当厂用电失压时间过久时,为节约蓄电池的电能,可切除无关紧要的直流负荷,如部分事故照明电源等。

    10)柴油发电机每两星期要定期起动一次,检验柴油发电机性能的可靠性,确保其在机组黑起动不成功时能起动带上厂用电负荷。

    11)调度管辖的设备未经调度值班员的许可不得擅自操作,防止造成事故扩大。

    总之,水电厂的快速起动是决定后续电网黑起动恢复的关键步骤。否则厂用电停电时间越长,黑起动恢复就越被动。因为厂用电直流电源虽有蓄电池和UPS供电,但毕竟容量有限,可通过切除不重要的大动力负荷或事故照明来提高可靠性和节约直流电能。

    在恢复时应当先恢复厂用交流供电,特别是重要负荷供电。如集水井排水泵、压油泵、漏油泵、空压机、泄洪闸门等重要动力电源。同时合理安排熟练人员进行恢复操作。在需要外界提供厂用交流电源时,交流电源送达之前,提前做好交流电源的受电和机组的开机准备的其他工作。

    7 结论

    鲁布革水电厂是西电东送的窗口电厂,鲁布革电厂对于大电网快速恢复有着重要的电气物理地位, 保证鲁布革水力发电厂作为黑起动电源的可行性、可靠性,是为大电网的安全稳定提供有力保障,是确保大电网系统的安全、稳定、可靠运行有重要意义。