• 头条福建华电可门发电公司技术人员提出变压器过热隐患预警的新方法
    2023-03-03 作者:谭翼坤、陈明 等  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语福建华电可门发电有限公司、国电南京自动化股份有限公司的谭翼坤、陈明、黄腾、乔苏朋、李志军,在2022年第10期《电气技术》上撰文,针对变压器过热隐患,立足于提前发现设备隐患这一根本思路,围绕变压器油中溶解气体异常预警开展相关研究,提出了一种基于油中溶解气体分析的变压器过热隐患预警诊断方法,结合人工经验和机器学习的优势来分析变压器状态,可实现针对设备早期隐患的辨识,提升人员对设备管理的主动性。

    随着电力工业的飞速发展,电力变压器不断向大体量方向发展;同时,重要设备的扩容增加了单个设备缺陷对电网安全性的影响。因此,及时有效地发现、识别变压器的隐患是电网运维的关键问题。随着现场检测和在线监测技术的普及和推广,已实现了对变压器状态的实时监测,如何将监测数据应用于变压器状态分析已成为该领域的研究热点。

    变压器在线监测方法包括油中溶解气体分析(dissolved gas analysis, DGA)、铁心接地电流分析、局部放电分析、绕组温度分析、振动分析等,其中,DGA是当下辨识油浸式变压器潜伏性缺陷应用最为广泛的方法之一。多年来,专家学者们提出众多基于DGA的电力变压器故障诊断分析方法。常见的DGA包括特征气体法、三比值法、罗杰斯比值方法、大卫三角形法等,这些方法采用不同气体的比值或者气体的浓度来分析故障类型。

    严格来讲,变压器故障诊断多属于事后处理,当各方法精准判定设备为故障时,设备内部已经存在一定的损伤,甚至已形成危及设备安全运行的态势。从时效性来看,故障诊断较为滞后,发现隐患的敏感性不足。此外,限制变压器故障诊断发展的因素众多,例如特征气体的分布特性完全不同,这使标签数据库的构建非常困难,无法支撑机器学习模型的建立;同型号设备之间的横向对比也不具备过多的内在关联性,缺乏类比性的指导建议。

    福建华电可门发电有限公司、国电南京自动化股份有限公司的谭翼坤、陈明、黄腾、乔苏朋、李志军,在2022年第10期《电气技术》上撰文,针对变压器过热隐患,立足于提前发现设备隐患这一根本思路,围绕变压器油中溶解气体异常预警开展相关研究,提出了一种基于油中溶解气体分析的变压器过热隐患预警诊断方法,结合人工经验和机器学习的优势来分析变压器状态,可实现针对设备早期隐患的辨识,提升人员对设备管理的主动性。

    研究人员提出的变压器过热隐患预警诊断流程如图1所示,具体步骤如下:

    图1 变压器过热隐患预警诊断流程

    1)明确引起变压器过热故障相关的气体参量,选为分析对象;对于训练数据的选取,应从上一次滤油开始的时间选取。

    2)对于训练数据中的缺失值、异常值,采用三次样条插值法进行补全或删除。

    3)对数据进行预处理,划分成多个时间间隔不等的序列;其中,对于K级差分法中K值的选择,限于每台变压器运行特性不一致,需经多次实验获取最优值。

    4)采用OCSVM算法构建预警模型组,对于算法中的超参数,利用网格搜索法获取合适值。

    5)当新数据输入模型时,一分类支持向量机(one- class support vector machine, OCSVM)模型组输出一组判断结果,遵循预警信息触发机制,最终可判定变压器是否异常。

    他们总结指出,该预警方法有以下特点:

    1)数据预处理。采用多级差分法从不同时间尺度衡量气体的变化程度,一方面,多参量、多时间尺度的分析能够提供更丰富的信息量;另一方面,差分处理使时间序列曲线变得更为平稳,缓解离散数据对分析结果的影响。

    2)预警模型建立。应用一分类支持向量机算法构建预警模型,提出了基于K级差分法与一分类支持向量机结合的预警方法,从多参量、多时间尺度两个方向扩充了训练集的感受域,使构建的整体模型更具鲁棒性,同时也极大地提升了洞悉设备早期隐患的敏感度。

    3)制定了一种预警信息触发机制,在提升预警模型敏感度的前提下,能缓解误报信息的频发,保障预警信息的有效性。

    本文编自2022年第10期《电气技术》,论文标题为“基于气体成分分析的变压器过热隐患预警方法”,作者为谭翼坤、陈明 等。